Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak opravit zemnící soustavu hromosvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak opravit zemnící soustavu hromosvodu?  (Přečteno 2493 krát)
Marek Šíp
« kdy: 19.03.2012, 14:18 »

Jsme SVJ v Praze na Jižním městě. Nechali jsme si udělat na panelovém domě revizi hromosvodu a výsledek zní 7.svodů z 8.má nevyhovující zemní odpor.víc jak 140 ohmů. Poraďte jak uzemnění opravit,když pozemek okolo domu je v majetku Magistrátu. a ten musí povolit výkopové práce a zkrátka více papírování a zdlouhavého jednání. Jak přimět Magistrát k rychlému jednání. Na střeše máme k jímacímu vedení připojeny elektrické ventilátory. Jeden revizní technik mi tvrdí,že musí být okolo celého domu společná uzemňovací soustava podle dřívějších norem. Podle něj musíme okolo celého domu vykopat rýhu,osadit zemniče,navzájem je propojit a pokud jejich zemní odpor bude do 15 ohmů pak je ještě spojit s elektrikou, vodou a plynem. Je to tak správně?
 
předseda SVJ Marek
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.03.2012, 18:42 »

Elektrická zařízení se provozují a revidujípodle noremplatných v době uvedení zažízení do provozu, pokud to není nebezpečné.

Když to vezmeme konkrétně pro váš dům - byl základový zemnič nebo nebyl?
Byly jednotlivé zemniče v zemi propojené nebo nebyly?
Vykopat "rýhu" kolem celého domu je sice asi dobré řešení, ale z hlediska povolování to žádná sranda ve městě není.
Uzemnění je třeba "vylepšit" v každém případě. Jednotlivé svody by měly mít zemnicí odpor max. 15 Ohmů podle ČSN 34 1390, pravděpodobně platné v době výstavby nebo nějaké poslední větší rekonstrukce.
Aktuálně platný soubor ČSN EN 62305 doporučuje hodnotu uzemnění do 10 Ohmů.
140 Ohmů je hodně, to vypadá na "uhnilý" přívod k zemniči pod zemí. Asi bych začal s tím, že bych zarazil jednu tyč a zkusil změřit její odpor apodle toho zkusil vymyslet kolik tyčí by bylo třena na přiměřený odpor. To by se snad dalo udělat bez velkých výkopových prací.
Hlavní ochranné pospojování - spojení hromosvodu s potenciálem PE (PEN) přívodu el. sítě, s rozvody plynu, vody, případně s dalšími "většími" vodivými předměty je také jednoznačný požadavek, který nezávisí na hodnotě uzemnění.

Osobně bych vám doporučil pozvat na místo nějakého projektanta, který má s hromosvody zkušenost, aby podle místních podmínek navrhnul nějaké přijatelné řešení.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.03.2012, 18:49 »

...7.svodů z 8.má nevyhovující zemní odpor.víc jak 140 ohmů.
Jaký měřicí přístroj je uveden ve zprávě o revizi? V okolí domu je písek?